10千伏青城Ⅴ线#001杆电缆头A相铜鼻子与导线连接处发热,温度有108.6摄氏度。属于危急缺陷,请求带电作业立即处理。”2月13日上午9时,国网耒阳市供电公司城北服务站对10千伏青城Ⅴ线、青城Ⅳ线双回共杆配电线路开展春检巡视测温工作,发现设备严重发热的危急缺陷后,便立即向服务站站长和公司配电部反映,并申请带电作业及时消缺。
( P- P1 d2 p' u3 G2 @) @
" q+ t8 |; Q$ j, s5 D- ]4 o 两个小时后,在10千伏青城Ⅴ线#001杆的现场(五梅路与迎宾大道的交汇处),随着作业人员一声令下,两名带电作业员和地面配合人员随即有条不紊地开展操作。经过二十多分钟紧张有序的带电作业,10千伏青城Ⅴ线#001杆电缆头A相铜鼻子与导线连接处发热的危急缺陷及时消除。当天,该站还借助带电作业,将当天上午春检巡视中发现的10千伏青城Ⅳ线#006杆B相引下线发热、10千伏青城Ⅴ线#021-01杆的异物及时处理。 V# }8 u0 d' Q8 e
此次不停电作业又快又好又安全,还丝毫不影响居民的正常用电。”城北服务站的班长梁民称赞道。据悉,自开展春检工作以来,耒阳供电公司各站所针对巡视中发现的缺陷或隐患,凡具备条件的一律以“事不过夜”的态度及时高效处理, 确保设备安全稳定运行,有力保障广大用户的安全可靠供电。) a$ |" n; \6 L3 w! B
|
|